• بازرسی ترموگرافی

    بازرسی ترموگرافی از انواع تجهیزات الکتریکی، تجهیزات دوار، تجهیزات فرآیندی و ... ♦ بازرسی ترموگرافی قبل و بعد از تعمیرات اساسی و دوره ای ♦ انجام بازرسی ترموگرافی به صورت روتین و یا به صورت موردی ♦ ارائه خدمات تصویر برداری حرارتی (گرمانگاری - ترموویژن) Read More
  • آنالیز ارتعاشات و عیب یابی تجهیزات دوار

    آنالیز ارتعاشات و عیب یابی تجهیزات و ماشین آلات دوار ♦ بالانس دینامیکی تجهیزات دوار در محل ♦ انجام تستهای پیشرفته ارتعاشی (آنالیز مودال، ODS و...) ♦ اجرای روتین برنامه CM ارتعاش سنجی ♦ ارتعاش سنجی قبل و بعد از تعمیرات اساسی و دوره ای Read More
  • خدمات مشاوره ای پایش وضعیت (تدوین، استقرار، بهینه سازی)

    تدوین برنامه جامع پایش وضعیت (CM) تجهیزات ♦ ممیزی و بهینه سازی برنامه پایش وضعیت (CM) ♦ مشاوره و پشتیبانی فنی جهت اجرای برنامه پایش وضعیت (CM) Read More
  • مرکز آموزش

    برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات ♦ آنالیز ارتعاشات و عیب یابی ماشین آلات سطح یک تا سطح سه، بازرسی ترموگرافی سطح یک و دو، آنالیز اثرات الکتریکی، آنالیز فرکانسی جریان موتورها، بالانس دینامیکی و همراستاسازی (الاینمنت) تجهیزات ♦ مرکز آموزش و مرکز آزمون موسسه موبیوس در ایران ♦ مرکز آموزش و مرکز آزمون شرکت تکنوسیس درایران: دوره های مهندسی روانکاری، ترایبولوژی و آنالیز روغن Read More
  • مهندسی قابلیت اطمینان

    ارائه خدمات تحلیل ریشه ای عیوب و تحلیل خرابی های تکراری ♦ ارائه راه کار برای افزایش اثربخشی برنامه های پایش وضعیت (CM) Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: هات اسپاتی با دمای بیش از 470 درجه سانتیگراد!

هات اسپاتی با دمای بیش از 470 درجه سانتیگراد! 5 سال 9 ماه ago #53

  • KANDI
  • KANDI's Avatar
  • آفلاين
  • Fresh Boarder
  • ارسال: 17
بیشترین مقدار دمایی که تا کنون بر روی تجهیزات الکتریکی، بعنوان عیب حرارتی مشاهده نموده اید، چه دمایی بوده است؟
در فایل پیوست، یک نمونه هات اسپات با دمای 477.21 درجه سانتیگراد نشان داده شده است. این هات اسپات بدلیل اتصال ناقص بخش ثابت و متحرک یکی از فینگرهای یک بریکر سه فاز 400 ولت ایجاد شده است.
لطفاً تجربیات خود را به اشتراک بگذارید . . .
finger400degree.IR.jpg
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.